Преобразователи давления и температуры универсальные серии МТУ предназначены для измерения и регистрации давления и температуры на объектах нефтяной и газовой промышленности, а также в системах автоматического управления для различных отраслей промышленности.
МТУ-04 Преобразователь давления измерительный с измерителем температуры
Предназначен для работы в системах автоматического контроля производственных процессов технологических установок нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, предприятий теплоэнергетики, водоснабжения и др.
Верхний предел измерения избыточного давления, МПа 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100
Предел допускаемой приведенной погрешности канала давления в диапазоне температур от минус 40 до +85°C, %, не более 0,25
Предел допускаемой абсолютной погрешности канала температуры, °C ±0,25 (±0,5)
Габаритные размеры (диаметр/длина), мм 57/160
МТУ-04R Преобразователь давления измерительный с измерителем температуры (с радиоканалом)
Предназначен для работы в системах автоматического контроля производственных процессов технологических установок нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, предприятий теплоэнергетики, водоснабжения и др.
Верхний предел измерения (ВПИ) избыточного давления, МПа 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100
Пределы допускаемой приведенной погрешности канала давления в рабочем диапазоне температур, % от ВПИ ±0,25
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала температуры, °C ±0,5 (±0,25)
Габаритные размеры (диаметр/длина), мм 57/160
Предназначен для регистрации значений избыточного давления жидкости или газа в различных технологических установках нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, предприятий теплоэнергетики, водоснабжения, трубопроводного транспорта и прочих.
Верхний предел измерения избыточного давления, МПа 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100
Пределы допускаемой приведенной погрешности в диапазоне рабочих температур, % от ВПИ ±0,25 (±0,15)
Габаритные размеры (диаметр/длина), мм 89/124
Предназначен для регистрации и индикации значений избыточного давления жидкости или газа в различных технологических установках.
Верхний предел измерения избыточного давления, МПа 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100
Пределы допускаемой приведенной погрешности канала давления в рабочем диапазоне температур, % от ВПИ ±0,25
Габаритные размеры (диаметр/длина), мм 68/125